- 简答题FA4断路器电控柜内各开关按钮的作用是什么?
-
(1)“远方一就地”把手。当放在“就地”位置时,只能用于检修人员检修开关时,就地进行操作。正常运行时,此把手必须放在“远方”位置,否则在主控室无法对开关进行分、合操作。
(2)跳闸A流电源开关QSl。此开关控制了保护及手动跳闸回路。在检修完后,一定要放在ON的位置。
(3)备用跳闸直流电源开关QS2。
(4)油泵电源开关。此开关是A、B、C三相油泵的电源开关,正常时此开关应在ON位置。
(5)加热器电源开关。当在环境温度低于l0%时投加热器开关,它控制了三个机构箱。
(6)合闸直流电源空气开关。此开关合上时合闸回路接通。
(7)就地跳闸按钮。当“远方一就地”把手置“就地”位置时,按此按钮可就地跳开关。
(8)备用跳闸按钮。
(9)就地合闸按钮。当远方一就地把手置“就地”时,按此按钮可就地合开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看