简答题简述发电机运行中的检查项目。
  • 发电机的监视、检查和维护:
    1、转动声音正常,机体无振动和局部发热现象。
    2、绕组、铁芯、进出风温度和进出水温度及压力正常。
    3、电刷运行情况(见2.3.2.6电刷运行中检查项目)正常。
    4、端部绑线绝缘无裂纹、放电、过热、异味现象,紧固垫块无松动,绕组进出水连接管无渗、漏水,转子进水口盘根处应有少许滴水。
    5、空冷室不漏风,室内冷却器无漏水、结露现象,地面无杂物,发电机风道无绝缘焦臭味,引出线无放电现象。
    6、系统各连接处、灭磁开关、灭磁电阻、隔离开关、压变,流变、各引出线接头正常,无发热变色和松动现象。
    整流柜运行中检查项目:
    1、各整流柜的输出电流应基本相等且不过负荷。
    2、整流柜、配线柜及各整流元件、直流侧闸刀、交流侧开关、分流器、有关连接导线无过热现象,整流柜、配线柜内无异物,无异常气味。
    3、各运行整流柜冷却风机应运行正常。
    4、整流柜上应无保护信号发出,整流柜开关运行指示灯应亮。
    5、对运行或备用中的发电机封闭母线微正压通风装置进行检查。遇有阴雨天气时应及时将其投运,天气良好时应及时将其停用,并作好启停记录。若一个月内未启用过,则于25日对其进行启停试验一次。