- 简答题隔离开关常见的故障有哪些?如何处理?
-
在隔离开关的运行或操作中,易发生接点和触头过热、电动操作失灵、三项不同期、合闸不到位等异常情况。
(1)隔离开关电动操作失灵。隔离开关电动操作失灵后,首先检查操作有无差错,然后检查操作电源回路、动力电源回路是否完好,熔断器是否熔断或松动,电气闭锁回路是否正常。
(2)隔离开关触头、接点过热。发现隔离开关触头、接点过热时,需立即设法申请调度减负荷;严重过热时,应转移负荷,然后停电处理。转移负荷可根据不同的接线方式分别处理,如带有旁路断路器接线的可用旁路断路器倒换;双母线接线的可以将另一个隔离开关合上,然后拉开有过热缺陷的隔离开关;3/2断路器接线的可开环运行。对母线隔离开关过热触头、接点,在拉开隔离开关后,经现场察看,满足带电作业安全距离的,可带电解掉母线侧引下线接头,然后进行处理。
(3)隔离开关合闸不到位或三相不同期。隔离开关合闸不到位,多数是机构锈蚀、卡涩、检修调试未调好等原因引起的。发生这种情况,可拉开隔离开关再次合闸,对220kV隔离开关,可用绝缘棒推入。必要时,申请停电处理。
(4)隔离开关触头熔焊变形、绝缘子破裂、严重放电等。此时,应立即申请停电处理,在停电处理前应加强监视。 关注下方微信公众号,在线模考后查看