试题详情
- 简答题为什么电压互感器的额定容量用视在功率表示,而电流互感器的额定容量却用阻抗表示?
- 电压互感器的二次负荷主要是并联在二次回路上的测量仪表和继电器的电压线圈,为电压线圈各电流之和,因为电流包括有功和无功两部分,而功率的单位一般习惯用视在功率表示,因此电压互感器的二次额定容量也用视在功率(VA.表示,这样相互对应,使用起来相对方便。而电流互感器的二次负荷,如仪表、继电器、连接导线及接触电阻等,都是串联在二次回路中,他们一般用阻抗表示,其阻抗的累加即为二次回路总阻抗。由于电流互感器的二次绕组额定输出容量,而二次额定电流I2n一般规定5A,所以Sn=25Z,可见,额定容量Sn和二次负载阻抗Z之间只是一个系数的差别,因此其额定容量可用额定二次阻抗(Ω)表示。这样当电流互感器铭牌上标出在某种准确度下的欧姆值时,只要使二次绕组所串联的负荷总阻抗不超过规定值即可,因此,为了使用起来方便,电流互感器的二次额定容量就可用阻抗来代替。