- 单项选择题比率制动差动继电器,整定动作电流2A,比率制动系数为0.5,无制动区拐点电流5A。本差动继电器的制动量为{I1,I2}取较大者。模拟穿越性故障,当I1=7A时测得差电流IC=2.8A,此时,该继电器()。
A、动作
B、不动作
C、处于动作边界
D、无法确定
- B