试题详情
- 简答题冬季浇制混凝土时应注意哪些事项?
-
(1)冬季钢筋在室外焊接时,其最低气温不宜低于—20℃,且应有防雪挡风措施,焊接的接头严禁立即碰到冰雪;
(2)选用425号硅酸盐水泥和普通水泥,最小水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6;
(3)混凝土所用的骨料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物;
(4)浇制混凝土前应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢;
(5)采用蓄热法养护混凝土时,至少每6h测一次养护温度;
(6)室外气温每昼夜至少应定点测温四次;
(7)测温时,测温计应与外界气温隔离,测温计留置在测温孔的时间不应少于3min,采用暖棚法养护时,应在离热源不同位置分别测温,测温孔深不宜小于200mm;
(8)养护期间混凝土的最低温度不得低于1℃。 关注下方微信公众号,在线模考后查看