- 简答题 如图所示线路保护,当K点发生短路时,已知I(3)K=1000A,电流互感器变比为500/5,继电器动作电流为5A。试问: (1)K点分别发生三相和AB两相短路时,各继电器的灵敏度是多少? (2)若A相电流互感器极性接反有何影响?
-
(1)K点发生三相短路时,电流继电器KA1、KA2、KA3的灵敏度均为2;K点发生AB两相短路时,电流继电器KA1和KA3的灵敏度为1.732,而KA2为0(不计负荷电流)。
(2)若A相电流互感器极性接反三相短路时,对KA1、KA2的灵敏度无影响,而KA3的灵敏度变为3.46;AB两相短路时,KA1和KA3灵敏度仍为1.732,KA2仍为0。 关注下方微信公众号,在线模考后查看