- 简答题自动喷水灭火系统中湿式报警阀组的年度检测内容及要求有哪些?
-
1)开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。
2)报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB。
3)开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。
4)消防控制设备准确接收并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看