试题详情
- 简答题对于变压器、发电机的纵差动保护能反应绕组的匝间短路吗?为什么?
-
变压器的纵差动保护能反应变压器绕组的匝间短路,而发电机的则不能反应其匝间短路。
因为变压器工作的基本原理是建立在安匝平衡基础之上,实现变压器纵差动保护的基本原则也同样基于安匝平衡,即,匝间短路改变了变压器变比nT,故保护能够动作。而发电机匝间短路,流过机端和中性点侧电流互感器的电流仍然相等,故不会动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看