- 简答题对断路器为什么要进行三相同时接触误差的测定具体有何规定?
- 保证三相触头或同柏双触头的同时接触误差在允许的误差限度内,是为了避免触头因三相不问财接触(或分离)而造成烧伤或引起触头间电弧重燃而发生操作过电压。同时接触误差的规定值为:(1)三相之间不同期接触误差不应超过2mm;(2)同相两触头不同期误差在35kV断路器上不应超过0.5mm。