- 简答题发电机纵差动保护与变压器纵差保护最本质的区别是什么?反映在两种纵差保护装置是最明显的不同是什么?为什么发电机纵差保护不反映定子绕组间短路而变压器纵差保护却能反映各侧绕组的匝间短路?
-
1)发电机纵差保护范围仅包含定子绕组电路,满足正常运行和外部短路时的各路电流之和为零。变压器纵差保护范围包含诸绕组的电路并受它们的磁路影响,正常运行和空载合闸时各侧电流之和不等于零。
2)变压器纵差保护比发电机纵差动保护增加了空载合闸时励磁涌流下误动的部分;
3)发电机定子绕组匝间短路时,机端和中性点侧电流完全相等所以纵差保护不反应;
4)变压器某侧绕组匝间短路时,该绕组的匝间短路部分可视为出现了一个新的短路绕组,故纵差保护动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看