试题详情
- 简答题如何检查开入和开出回路?
- 对开入回路与开出回路应做如下检查:⑴开入回路检查:给某一开入回路一个变化,则打印机打印出开入回路变化前后的逻辑性,并发出呼唤信号。⑵开出回路检查:隔一段时间给某一开出回路发一个几十微秒的跳闸(或重合闸)脉冲,看有否反馈。若有反馈,说明该开出回路正确。