试题详情
- 简答题方向阻抗选相元件的定值应满足什么要求?
- 方向阻抗选相元件定值应可靠躲过正常运行情况和重合闸启动后至闭锁回路可靠闭锁前的最小感受阻抗,并应验算线路末端金属性接地故障时的灵敏度,短线路灵敏度系数为:3~4,长线路灵敏度系数为:1.5~2,且最小故障电流不小于阻抗元件精确工作电流的2倍;还应验算线路末端经电阻接地时容纳接地电阻的能力,线路末端经一定接地电阻接地时,阻抗选相元件至少能相继动作。出口单相接地故障时非故障相选相元件应保证不误动。如果阻抗选相元件带偏移特性,应取消阻抗选相元件中的3I0分量,并验算在末端单相及两相接地时,其灵敏度是否满足上述要求。如阻抗选相元件独立工作时,应验算在整个单相重合闸过程中,选相元件感受的负荷阻抗是否保证不进入其动作特性圆内。