试题详情
简答题 一台Y0/△-11接线,容量为50MVA、电压变比为230kV/6.3kV变压器,高压侧TA变比为1200/5A,低压侧TA变比为3000/5A,差动保护接线如图(b)所示,采用高压侧移相方式差动保护的动作特性如图(a),其中Iq=0.65In、Ig=In、S=0.5。在较小负荷电流时差动保护没有动作,负荷突然增到某一值时差动保护动作。由打印报告知,高、低压侧进入差动回路的电流数值如下: 高压侧A、B、C相:5∠0°A、5∠-120°A、5∠-240°A  低压侧a、b、c相:5∠-120°A、5∠-240°A、5∠0°A  试分析差动保护动作原因。

  • 由打印报告知,进入差回路电流为5A>4.97A,保护动作。
    分析:为低压侧流入差动电流;由打印报告。
    作出高压侧流入差动电流。
    结论:错设定为Y0/△-1接线了。