试题详情
- 简答题为什么“计算振型个数”设定的太多或太少都不行?如何判断振型数设定合理?
-
通常振型数取值应不小于3,且为3的倍数。必须保证有效质量系数大于0.9,否则计算振型数量不够,说明后续振型产生的地震效应被忽略了,地震作用偏小,结构设计不安全。振型数也不能取的太多,不能多于结构有质量贡献的自由度总数,否则可能出现异常。
计算后应查看一计算书WZQ.OUT,检杳X和Y两个方向的有效质量系数是否大于0.9,如都大于0.9则表示振型数取够了,否则应增加振型个数重新计算。 关注下方微信公众号,在线模考后查看