- 简答题“活荷载折减系数”如何设定?有什么需要注意的问题?
-
设计人员可根据上程实际情况确定柱、墙或基础的活荷载是否要折减,折减系数应根据计算截面以上的楼层数确定,采用程序初始折减值或进行适当修改,程序初始值采用《荷载规范》规定的楼层活荷载折减系数。
注意事项:
①该折减系数是有限元分析之后进行内力组合时考虑的,因此不会影响结构其
它构件的设计。但PMCAD建模时,设置了按从属面积对楼面梁的活荷载折减系数,此处为按楼层对柱墙的活荷载折减系数,应注意区分两者的不同,通常可以选择在一处对活荷载折减。如对活荷载折减两次会折减过多,可能导致结构不安全。
②注意此处输入的是构件计算截面以上的楼层数,不是构件所在楼层数。
③对于带裙房的高层建筑,裙房不宜按主楼的层数取用活荷载折减系数。同理,顶部带小塔楼的结构、错层结构、多塔结构等,都存在同一楼层柱墙活荷载折减系数不同的情况,应按实际情况灵活处理。
④传给基拙的活荷载折剪系数仅用于SATWE内力输出,并没有传给JCCAD基拙程序,因此按楼层的活荷载折减系数还要在JCCAD中另行输入。