试题详情
简答题#8主变有哪些保护?其保护范围是多少?定值是多少?
  • ①主变差动保护,范围内-3刀闸下口一组CT到发电机出口刀闸下口一组CT和厂用分支刀闸下口一组CT之间。定值0.5Ie。
    ②差流速断,范围和上述一样,定值6Ie。
    ③复压过流保护,范围和上述一样,为差动保护的后备保护,定值低压>0V,负压4.62V,过流2.11A。
    ④零序保护,范围为变压器本体以及回路。
    ⑤间隙零序保护,范围为变压器本体以及其引出回路,定值130V。
    ⑥重瓦斯保护,轻瓦斯保护,油温高保护,压力释放保护,范围都是其变压器本体。
    ⑦主变通风启动保护,范围变压器本体,定值1.85A。
    ⑧TA断线,TV断线。