试题详情
简答题简述发电机出口PT电压回路断线时的运行处理。
  • (1)加强对发电机定子电流、转子电流、转子电压的监视。
    (2)机炉尽可能保持负荷稳定,必要时可解除CCS并将机炉主控切至手动,投油助燃,手动调节机炉主控指令至异常前状态,加强对汽温、汽压和给水流量、蒸汽流量的监视。
    (3)停用断线PT有关自动装置和保护(解除逆功率、失磁、失步保护压板)。
    (4)不论哪台压变回路熔丝熔断,均应准确记录时间,尽可能在熔丝熔断和恢复时分别记下功率指示的读数,作为丢失电量计算的依据。
    (5)调节器用压变TV1、TV2一、二次回路断线,调节器自动由工作通道切至备用通道运行,应监视发电机无功输出正常
    (6)检查PT二次熔丝是否熔断,二次回路是否完好。
    (7)取下PT低压侧熔丝,拉出PT,检查高压熔丝是否熔断。
    (8)若二次熔丝熔断,更换二次侧熔丝。
    (9)若一次熔断器熔断,应对PT进行检查,检查无异常后更换熔断器。
    (10)PT的推拉必须使用绝缘工具,操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,并注意安全距离。
    (11)正常后,恢复PT运行,测量投入上述解除的保护压板,恢复停用的自动装置;待
    机组定子电压、有功、无功恢复正常后,重新投入AGC运行并根据情况撤去燃油;无法恢复时,汇报值长,申请停机。
    (12)正常后,应根据命令将励磁方式恢复到正常运行方式(即恢复到原工作通道运行,备用通道跟踪的运行方式),并复位报警信号。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题