- 简答题 系统示意图如图所示,发电机以发电机-变压器方式接入系统,最大开机方式为4台全开,最小开机方式为两侧各开1台,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。参数 相间短路的电流保护的功率方向判别元件与零序功率方向判别元件的内角有何不同。
- 对相间短路电流保护功率方向判别元件而言,当0°<φk<90°,使相间短路电流保护功率方向判别元件在一切故障时都能动作的条件为:内角应满足30°<α<60°。对某一已经确定了阻抗角的送电线路而言,应采用α=90°-φk,以便短路时获得最大灵敏角。而对零序功率方向判别元件而言,在保护范围内故障时,最大灵敏角φsen=-95°~-110°,即内角α一般为95°~110°。