- 简答题简述防烟分区划分的基本原则。
-
1.防烟分区的划分
防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置,按其用途、面积、楼层划分。具体检查要求为:
1)防烟分区不得跨越防火分区。
2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯问、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。
3)防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。
2.防烟分区的面积
防烟分区的面积如果过大,会使烟气波及面积扩大,导致受灾面增加,不利于安全疏散和扑救;如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。因此,应根据具体情况确定合适的防烟分区大小,每个防烟分区的面积不宜大于2000m2。 关注下方微信公众号,在线模考后查看