试题详情
- 简答题 背景 A公司承建某供热管道工程,项目总工程师主持编制了项目的质量计划,把管道焊接和防腐工艺作为重点工序来控制,施工前由专业工程师进行技术交底。沟槽开挖后发现在桩号0+859~1+126位置的槽底地基土质与勘察报告不相符,有厚约1m的旧河道淤泥层,经请示现场监理后,项目部组织人员和机械挖除淤泥、回填黏土、分层压实。 管网安装的补偿器和闸门等管件由建设方材料库供应,项目部组织车辆运到施工现场,经材料员和驻地监理对规格、型号、数量进行清点,核对厂家提供的合格证明资料。 质量员检查安装质量时,发现某型号波纹管补偿器预留伸缩量不符合安装标准,需拆卸重新安装调整。 项目部在自行验收合格后,邀请有关单位进行工程竣工预验收。 问题 (1)地基处理程序是否正确?如不正确,写出正确做法。 (2)对管件的进场检查程序是否妥当,如不妥,写出检验程序要求。 (3)对检查中发现的安装问题应如何处理?如何验证? (4)项目部编制质量计划的做法是否正确,写出正确做法。 (5)项目部的工程竣工预验收做法是否正确?应如何组织?
-
(1)不正确。沟槽地基土质与勘察报告不相符时,仅请示现场监理就自行处理是不对的。正确做法:应由建设方组织有关方确认基础土质和承载能力,由设计人提出处理意见,按规定办理有关洽商变更手续。施工方按照设计要求和技术规范进行处理。
(2)不妥。检验程序:对建设方供应(简称甲供)的补偿器、阀门等管件,施工方和监理工程师应对建设方的供应管件进行入场检验和复验,重要阀门应送到工程所在地有资质的检测方进行检验,取得合格证书。
(3)对检查中发现的安装质量问题,应由技术负责人组织有关人员判定不合格程度,制定纠正措施。实施纠正措施的结果应由技术负责人验证并记录。
(4)不正确。正确做法:
1)质量保证计划应由项目负责人(经理)主持编制,项目总工程师、施工生产负责人应按企业规定和项目部分工负责编制。
2)确定焊接和防腐工程为关键工序和特殊过程,应编制作业指导书,焊接工序在编制作业指导书前还应进行工艺评定。
3)施工前由项目负责人向全体作业人员进行技术交底。
(5)预验收程序不正确。
施工方工程自行验收合格后,应由项目总监理工程师组织专业监理工程师等人员对工程质量进行竣工预验收。 关注下方微信公众号,在线模考后查看