试题详情
- 简答题对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
-
新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。
测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。
(1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;
(2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
(3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;
(4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;
(5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。
(1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
(2)吸收比R60"/R15"不得小于1.3倍。
符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 事故停机中导水叶剪断销剪断,为什么制动后
- 水电站以其全部装机容量,所能发出的出力称
- 已知一水库的死水位为455米,对应库容为
- 处理事故的“四不放过”原则是:事故原因没
- 水电站的排水类型中,除了渗漏和检修排水外
- 机组扩大性大修后,为什么要进行甩负荷试验
- 下面哪个不是防抬机的措施?()
- 作业人员经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体
- 写出线路103断路器检修的操作票。
- 简述轴承冷却器破损漏现象水处理方法
- 什么是电击伤?
- 经调度同意的临时检修可以不开工作票
- 当集水井水位过高发出警报时,应立即检查主
- 接地线必须用专用的线夹固定在导体上,严禁
- 电磁式万用表不用时应把旋钮放在()
- 反击式水轮机的能量转换主要是水力势能的转
- 发电机内部故障的主保护是()
- 对电力系统的安全运行有哪些基本要求?
- 运行现场必须配备运行规程、安全规程和调度
- 电力系统过电压有哪几种类型?