试题详情
- 简答题查找直流接地地操作步序和注意事项有哪些?
-
根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采用拉路寻找、分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断专用直流回路时,切断时间不得超过3秒,不论回路接地与否均应合上。
查找直流接地的注意事项如下:
(1)、查找接地点禁止使用灯泡寻找方法;
(2)、用仪表检查时,所用仪表的内阻不应低于2000Ω/V;
(3)、当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作;
(4)、处理时不得造成直流短路和另一点接地;
(5)、查找和处理必须由两人同时进行;
(6)、拉路前应采取必要措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看