- 简答题简述管道气压试验的要求。
-
1.试验压力为设计压力的1.15倍,真空管道为0.2mpa
2.试验时,应装压力泄放装置,其设定的压力不得高于试验压力的1.1倍
3.实验前应用空气进行预试验,试验压力为0.2mpa
4.缓慢升压至试验压力50%,未发现异常,按10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,稳压10min,再降至设计压力,以发泡剂不漏为合格 关注下方微信公众号,在线模考后查看