- 简答题机组励磁调节器A套主用,中控值班员电告,发电机无功无法调整,应如何处理?
-
立即退出机组无功PID调节;检查监控系统上是否有异常报警信息;如是因定、转子电压、电流异常引起机组无功无法调整,则尽量维持机组当前运行状态,并及时通知维护人员处理。根据报警信息确认故障原因,如是因为机组励磁调节器三路电源有任何一路消失,则机组无功无法调节,应尽快恢复电源正常。
若电源正常,检查励磁A套是否有故障,若有则检查是否自动切换到B套主用,否则手动切换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看