试题详情
- 简答题举例说明如何区分10.5KV母线保险熔断、谐振、一点接地。
-
保险熔断:电压表无指示。
谐振:电压表和电流表周期性的剧烈摆动。
一点接地:接地相电压下降,非接地相电压升高;接地相电流增大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看