- 简答题说明测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤。
-
1)检查各个阀门,导压管,活接头等是否已连接牢固。
2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭。
3)稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开。
4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀。
5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气。
6)待导压管内充满凝结水后方可起动差压变送器。
7)起动差压变送器应按以下顺序操作:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀。此时仪表已起动完毕。 关注下方微信公众号,在线模考后查看