- 简答题BSJ-2200监控系统验收项目有哪些?
- (1)系统配置检查。检查系统所有设备是否齐备、完好,工作是否正常。
(2)I/O单元性能测试。包括信号的输入检查、命令的输出检查、模拟量精度测试及“远/近控”和“解/联锁”的切换试验。
1)开关量的采集与处理,做法是模拟量现场开关量信号的分合(方法视现场情况定),在后台及检查相应的事件简报、一览表登录、画面变位的情况;
2)模拟量输入测试,方法是用信号电源模拟现场变送器的输出,精确测量其电流,读取相应的工程值,检查线性度;
3)交流量精度、线性度测试;
4)交流基本误差测量;
5)电压基本误差测量;
6)功率(包括有功、无功)基本误差测量;
7)数字量输出测试;
8)时间顺序记录分辨率试验;
9)“远/近控”和“解/联锁”的切换试验。
(3)人机接口的检查。
1)用户使用权限的测试;
2)画面显示检查(鼠标移动、打开单一窗口、关闭窗口、打开多个窗口、画面缩放等);
3)动态刷新的检查,包括模拟量、开关量、断路器变位闪光、清闪等的刷新检查;
4)事故音响报警、预告音响报警及清音的检查;
5)简报窗口的登陆速度的测试;
6)各类一览表的登陆速度的测试;
7)报表的打印及显示。
(4)控制逻辑闭锁的正确性、可靠性的检查。
(5)冗余设备(主从设备)切换试验。
(6)后台机双机切换的检查。
(7)时钟同步系统对时的试验。
(8)事件顺序记录分辨率试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看