试题详情
- 简答题LW6型断路器液压操动机构如何进行慢分、慢合闸操作?
-
断路器只有在退出运行,两侧隔离开关已拉开,且不承受高电压情况下,才允许进行慢分、慢合操作,此种操作只能在断路器检修调试中进行。
(1)慢分操作。断路器处于合闸位置,将液压系统高压油放至零压,先用手按住分闸电磁铁,再用手力泵打压,此时断路器即慢分。
(2)慢合操作。断路器处于分闸位置,将液压系统高压油放至零压。对于分相操作的断路器,先用手力泵打压至20MPa左右,然后用手按住合闸电磁铁使合闸一级阀和二级阀处于合闸动作位置,再用手力泵(或电动泵)继续打压,则断路器即慢慢合闸;对于三相联动操作的断路器,也可采用拧紧泄压螺钉(SD),再用手力泵打压,则断路器即慢慢合闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看