试题详情
- 简答题 图所示系统的变压器中性点可以接地,也可以不接地。比较中性电直接接地系统与中性点非直接接地系统中发生单相接地以后,在下属方面的异同: 简述故障电路与非故障线路零序功率方向;
-
故障线路与非故障线路灵虚功率方向:
中性点直接接地系统中,在故障线路上零序功率方向表现为线路流向母线;在非故障线路上,靠近故障点的一侧,零序功率方向由母线流向线路,而远离故障点的一侧,零序功率方向由线路流向母线。中性点非直接接地系统中,故障线路上电容性无功功率方向为线路流向母线;在非故障线路上,电容性无功功率方向为母线流向线路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看