试题详情
简答题煤气系统投运前应做哪些准备工作?
  • 1>检查煤气系统工作票已全部结束,安全措施以恢复,现场无检修遗留物品,脚手架已拆除。
    2>煤气系统范围内照明充足,无妨碍人员通行的杂物。
    3>检查管道各阀门、法兰连接完好,阀门开关试验灵活,阀门状态正确。就地压力表指示在零位。
    4>通知焦化厂将蒸汽接入管道,打开蒸汽管道疏水手动门对蒸汽管道进行暖管、疏水。
    5>锅炉启动前应首先对整个煤气系统管道进行检查,用氮气对炉前管道系统进行气体置换,以充分排除管道中的空气或氧气成分。
    6>煤气系统置换已完成,煤气系统泄漏试验检查无漏点,否则消除缺陷后重新检查;爆发试验合格,并化验合格;就地压力表指示正常。
    7>检查DCS无MFT信号,无泄漏报警,远传压力表指示正常,各阀门显示状态正确。无总管燃气压力低报警;炉温大于650℃;空预器出口二次风母管风压正常;所有燃气泄漏报警仪无报警信号。
    8>调整炉膛压力,-200Pa—-300Pa。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题