- 单项选择题 某偏心受压单肢剪力墙,位于非底部加强部位,矩形截面尺寸为200mm×1400mm,hw0=1200mm,混凝土强度等级为C40(fc=19.1N/mm2,混凝土强度影响系数β=1.0);抗震等级为一级,剪跨比λ不大于2.5。试问,在乘以因短肢剪力墙应考虑的增大系数之前,该墙肢允许承受的考虑地震作用组合的最大剪力计算值(kN),与下列何项数值最为接近?()[2009年真题]提示:承载力抗震调整系数γRE=0.85。
A、505
B、575
C、625
D、690
- B