试题详情
- 简答题剪力墙约束边缘构件的设置应注意哪些相关内容?
- (1)《高规》的规定剪力墙结构:7.2.15条规定,一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部,应设置约束边缘构件。
筒体结构:9.1.8条规定,抗震设计时,框架一核心筒结构的核心筒和筒中筒结构的内筒,应按本规程第7.2.15~7.2.17条的规定设置约束边缘构件或构造边缘构件,其底部加强部位在重力荷载作用下的墙体轴压比不宜超过本规程表7.2.14的规定。框架一核心筒结构的核心筒角部边缘构件应按下列要求予以加强:底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应全部采用箍筋;其底部加强部位以上宜按本规程第7.2.16条的规定设置约束边缘构件。这里"底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应全部采用箍筋"的含义是,ι=0.25h,相当于表7.2.16中最严格的取值,而且,ι范围全部是阴影部分。
还需注意:
①《高规》表7.2.16中未指出转角墙时ι的取值,依据《混凝土规范》表11.7.15,《高规》表7.2.16中第4行"ι(翼墙或端柱)"应为"z。(翼墙、端柱或转角墙)"。
②确定ι的作用在于,在ι范围内,阴影部分按λ设置箍筋,非阴影部分按λ/2设置箍筋。
(2)2010版《抗规》的规定,依据该规范6.4.5条,一、二、三抗震墙,当底层墙肢底截面的轴压比小于一级(9度)0.1、一级(7、8度)0.2、二、三级0.3时,以及四级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件。
底层墙肢底截面不满足上述要求的一、二、三抗震墙,以及部分框支抗震墙结构的抗震墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。
需要特别注意,2010版《抗规》规范表6.4.5-3规定的约束边缘构件范围及配筋要求不同于原《抗规》。 关注下方微信公众号,在线模考后查看