- 单项选择题 某11层住宅,采用钢框架结构,其结构质量及刚度沿高度分布基本均匀,各层层高如下图所示。抗震设防烈度为7度。 假定屋盖和楼盖处重力荷载代表值均为G,与结构总水平地震作用等效的底部剪力标准值FEk=10000kN,基本自振周期T1=1.1s。试问,顶层总水平地震作用标准值F11Ek(kN),与下列()项数值最为接近。
A、3000
B、2400
C、1600
D、1400
- A