- 简答题《高规》3.3.13条是对"剪重比"的要求,其中,对于薄弱层,要求A乘以1.15的增大系数。该规范的5.1.14条,规定竖向不规则的薄弱层的水平地震剪力标准值要乘以1.15。这不是相当于,对于竖向不规则的薄弱层,剪重比验算时左、右都乘以了一个1.15吗?3.3.13条的1.15倍好像不起作用了呀?
-
13.3.3.13条和5.1.14条是协调一致的,分析如下:
薄弱层水平地震剪力标准值有一个力学分析值,还有一个设计用的值,若将前者记作V′EK1,后者记作VEK1,则VEK1应取以下二者的较大者: 关注下方微信公众号,在线模考后查看