试题详情
- 单项选择题有一幢高层框架-剪力墙结构,层数为22层,高度80m,抗震设防烈度8度,Ⅲ类场地,设计地震分组为一组,总重力荷载代表值为∑Gi=286000kN,基本自振周期T1=1.43s,则采用底部剪力法计算底部剪力标准值FEk=()kN。
A、16159.1
B、13735.2
C、12349.5
D、10537
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 建筑为大底盘现浇钢筋混凝土框架-核心筒结
- 一幢高60m、按6度抗震设防、位于Ⅳ类场
- 某6层框架结构,如下图所示,设防烈度为8
- 如何总体理解《高规》6.2.1~6.2.
- 有一连梁的截面尺寸为b×h=160mm×
- 某现浇框架-核心筒高层建筑结构,地上35
- 一单层平面框架(见下图),由屋顶永久荷载
- 《高规》中涉及的内力调整很多,能否总结一
- 关于柱轴压比限值的要求,下列各项不正确的
- 某拟建的高度为59m的16层现浇钢筋混凝
- 2010版《抗规》第50页6.1.3条,
- 在8度抗震区有一高21m的钢筋混凝土的框
- 某12层现浇钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼,
- 一单层平面框架(见下图),由屋顶永久荷载
- 如下图所示,在Ⅲ类场地上建一座高为100
- 未考虑非结构构件刚度影响时的结构基本自振
- 某偏心受压单肢剪力墙,位于非底部加强部
- 《高规》6.4.2条、6.4.3条中,"
- 梁端截面根据实配钢筋(计入受压筋)和材料
- 某6层框架结构,如下图所示,设防烈度为8