- 简答题2010版《抗规》第50页6.1.3条,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,框架的抗震等级按框架结构确定,剪力墙的抗震等级取与框架相同。这里,明确了两个条件:(1)规定的水平力作用下;(2)底层。而且,对"底层"的解释为"计算嵌固端所在的层",这不同于2008版时的"底层是指无地下室的基础以上或地下室以上的首层"(见该规范的6.2.3条),是吗?
- 2010版《抗规》的6.2.3条与2008版时一样,规定了底层柱下端截面弯矩设计值的增大系数,但取消了2008版时对"底层"的解释,这说明,对于"底层"这一概念,2010版前后是视为一致的,换句话说,的确是修改了。从概念设计看,2010版如此改动是合理的。