- 简答题在设计时,一般都是对结构构件承载力除以一个大于1的系数进行折减,而抗震验算时却除以一个小于1的系数(γRE≤1.0)进行增大,为什么?
- γRE是承载力抗震调整系数,用以反映不同材料和受力状态的结构构件具有不同的抗震可靠指标。考虑到地震作用是一个短暂过程,持续时间较短且遇见的概率较小,故在安全、经济的前提下,对结构的承载力进行适当的增大,以节省材料。当仅计算竖向地震作用时,各类结构构件的承载力调整系数γRE均应采用1.0。