试题详情
- 简答题何谓"角柱"?如何理解《高规》6.2.4条对角柱内力的调整?
- 所谓"角柱",就是指位于建筑角部、与柱正交的两个方向各只有一个框架梁与之相连的框架柱。位于建筑平面凸角处的框架柱一般均为角柱,位于凹角处的框架柱,若柱的四边各有一个框架梁与之相连,则不按角柱对待。角柱承受双向地震作用,扭转效应对内力的影响较大且受力复杂,因此,按照比底层柱还不利考虑,所以,弯矩要在底层柱底截面弯矩放大的基础上,再乘以1.1,这就是《高规》所说的"在6.2.1~6.2.2条调整后乘以1.1"。剪力是在弯矩的基础上算出的,按照6.2.3条算出的剪力再乘以1.1做为角柱的剪力,而6.2.3条中的弯矩是经过调整了的。注意,这里用到的弯矩只能按照6.2.2调整,不能重复计算1.1。