- 单项选择题
建于Ⅲ类场地的现浇钢筋混凝土高层建筑,抗震设防烈度8度,丙类建筑,设计地震分组为第一组,平面尺寸为25m×50m,房屋高度为102m,质量和刚度沿竖向分布均匀,如下图所示。采用刚性好的筏板基础;地下室顶板(±0.000)作为上部结构的嵌固端。按刚性地基假定确定的结构基本自振周期T1=1.8s。
进行该建筑物横向(短向)水平地震作用分析时,按刚性地基假定计算且未考虑地基与上部结构相互作用的情况下,(距室外地面约为H/2=51m处的)中间楼层本层的地震剪力为F。若剪重比满足规范的要求,试问,计入地基与上部结构的相互作用影响后,该楼层本层的水平地震剪力应取下列何项数值?()提示:①按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)作答。②各楼层的水平地震剪力折减后满足规范对各楼层水平地震剪力最小值的要求。
A、0.962F
B、F
C、0.976F
D、0.981F
- D