试题详情
- 单项选择题某三跨框架结构,抗震等级为二级,边跨跨度为5.7m,框架梁截面宽250mm,高600mm,柱宽为500mm,纵筋采用HRB335钢,箍筋采用HPB300钢,混凝土强度等级为C30,重力荷载引起的剪力VGb=135.2kN。在重力荷载和地震作用组合下作用于边跨一层梁上的弯矩为:梁左端:Mmax=210kN·m,-Mmax=-420kN·m;梁右端:Mmax=175kN·m,-Mmax-360kN·m;梁跨中:Mmax=180kN·m;边跨梁:V=230kN。计算该框架梁的剪力设计值Vb,最接近于()kN。
A、230
B、257.5
C、272.5
D、282.7
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 一商厦建筑的抗震设防烈度为8度(0.30
- 一幢高60m、按6度抗震设防、位于Ⅳ类场
- 建筑设计中多处需要控制层间刚度的比值,能
- 有一连梁的截面尺寸为b×h=160mm×
- 对于框架_剪力墙结构中的框架柱,在确定轴
- 某12层现浇钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼,
- 某6层框架结构,如下图所示,设防烈度为8
- 确定抗震等级的完整步骤是怎样的?
- 《高规》3.3.13条是对"剪重比"的要
- 某一建于非地震区的30层现浇钢筋混凝土框
- 2010版《抗规》第3.9.3条中所说的
- 某12层现浇钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼,
- 某十六层办公楼,房屋高度48m,采用现浇
- 某现浇框架-核心筒高层建筑结构,地上35
- 一钢筋混凝土排架,由于三种荷载(不包括柱
- 建于Ⅲ类场地的现浇钢筋混凝土高层建筑,抗
- 某矩形框筒,平面尺寸如下图所示,总高度1
- 下列关于高层建筑钢筋混凝土框架-剪力墙结
- 剪力墙约束边缘构件的设置应注意哪些相关内
- 某6层框架结构,如下图所示,设防烈度为8