试题详情
- 单项选择题 某12层现浇钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼,各层结构平面布置如下图所示,质量和刚度沿竖向分布均匀,房屋高度为34.0m。首层层高为3.2m,其他各层层高均为2.8m。该房屋为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,其设计基本地震加速度为0.15g,建于Ⅲ类建筑场地,设计地震分组为第一组。平面图(单位:mm) 该房屋基本风压w0=0.55kN/m2,34.0m高度处的风振系数βz=1.60,风压高度变化系数μz=1.55。假设风荷载沿高度呈倒三角形分布,地面处风荷载标准值为0.0kN/m2。试问,在图所示方向的风荷载作用下,结构基底剪力标准值(kN)应与下列何项数值最为接近?()提示:按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)作答。
A、610
B、725
C、1040
D、1450
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某十二层现浇钢筋混凝土框架结构,乙类建筑
- 关于《高规》中风荷载的规定,有几个问题
- 某12层现浇框架-剪力墙结构,抗震设防烈
- 某七层砌体结构房屋,抗震设防烈度7度,设
- 下列关于高层建筑钢筋混凝土框架-剪力墙结
- 有一连梁的截面尺寸为b×h=160mm×
- 未考虑非结构构件刚度影响时的结构基本自振
- 某建造于大城市市区的28层公寓,采用钢筋
- 某高层建筑,地下一层箱形基础顶为上部结构
- 一钢筋混凝土排架,由于三种荷载(不包括柱
- 某10层现浇钢筋混凝土框架结构,地下一层
- 在设防烈度为6度至9度地区内的乙类、丙类
- 某城市郊区有一30层的一般钢筋混凝土高层
- 有一幢高层框架-剪力墙结构,层数为22层
- 《高规》的7.2.8条,公式很多,感觉无
- 如下图所示,在Ⅲ类场地上建一座高为100
- 某截面尺寸为300mm×700mm的剪力
- 《高规》中涉及的内力调整很多,能否总结一
- 某12层现浇钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼,
- 某七层砌体结构房屋,抗震设防烈度7度,设