某截面尺寸为300mm×700mm的剪力墙连梁,如下图所示,hB0=660mm,净跨ln=1500mm,混凝土强度等级为C40;纵筋采用HRB335级钢(
,fy=300N/mm2),箍筋和腰筋采用HPB235级钢(Φ)。抗震等级为一级。
已知连梁上、下部纵向钢筋配筋率均不大于2%,钢筋直径均不小于20mm,试问,该连梁箍筋和腰筋按下列何项配置时,能全部满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)的最低构造要求且配筋量最少?()提示:梁两侧纵向腰筋为Φ10@200时,其面积配筋率=0.262%;梁两侧纵向腰筋为Φ12@200时,其面积配筋率=0.377%。
A、箍筋Φ8@100,腰筋Φ10@200
B、箍筋Φ10@100,腰筋Φ10@200
C、箍筋Φ10@100,腰筋Φ12@200
D、箍筋Φ12@100,腰筋Φ12@200
- C