试题详情
- 简答题35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理?
- 电磁机构开关合闸时,监护人应监视合闸电流表的返回情况,如果发现指针不返回,仍有较大电流指示,应迅速拉开直流屏上35KV合闸电源刀闸,取下该开关电源保险。推上直流屏上35KV合闸电源刀闸。检查处理合闸接触器保持问题。做好记录向调度汇报,向分局有关部门汇报,如果不能处理,请分局派人处理。如果合闸线圈冒烟应停止操作,将控制合闸电源断开,待温度下降后,再检查合闸线圈是否烧坏。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述RCS-978变压器分侧差动保护的原
- ()是指不参与具体工作,负责监督和看护工
- 变压器正常过负荷是根据高峰负荷时过负荷绝
- 回路电流法适用于()。
- 主变差动保护动作的原因有哪些?差动保护动
- 在高处安装与拆除模板时,不得在高处独木或
- SF6气体是有毒气
- 电力系统发生短路故障时,系统总会出现()
- 什么是故障录波器,其作用是什么?
- 使用止血带应注意()
- 混凝土切割机起动后,应避免空载运转。
- 按经济电流密度计算架空电力线路导线经济截
- 在抢救过程中,触电者出现()情况,则说明
- 晶体管三极管放大条件是()。
- 现场消防设施周围可以堆放杂物或其他设备,
- 串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两
- 零序差动保护的整定必须躲过()
- 线路采用双微机保护时,为简化保护与重合闸
- 蓄电池组和直流屏的年度检查周期均为1年(
- 变压器铁芯应在()情况下运行。