- 简答题电压互感器与变压器有哪些不同?
-
电压互感器实际上就是一种小容量的特种变压器。它的构造与变压器相同,也是由铁心、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支持物等组成。电压互感器的一次绕组接于系统的线电压或相电压上,其绝缘应随安装位置的实际电压来确定。通常一次绕组的匝数较多,而二次绕组的匝数较少,二次绕组的负荷一般为测量仪表或继电器的电压线圈。
电压互感器的工作原理与变压器相同,但由于对其使用性能的要求不同,因而在设计上有不同的考虑。通常,电力变压器在电压误差上虽有一定的要求,但其满载时的电压调整率仍较大,一、二次电压的相角差也可不予考虑。而对电压互感器误差的要求则比电力变压器要严格得多,其电压调整率应极小。只有这样才能保证其二次负荷对准确度等级的要求。
电压互感器容量很小,负荷不大而且恒定。因此,就电路特性而言,电压互感器可以视为一个电压源,其二次电压基本不受二次负荷的影响。但是电力变压器则不同,它的一次电压受二次负荷的影响较大。
电压互感器的二次负荷为测量仪表和继电器的电压线圈。它们的阻抗较大,因而其二次电流较小。电压互感器在正常运行时,近似相当于电力变压器的空载运行状态。二次电压基本上等于二次电动势,所以可以用于准确地测量一次电压。 关注下方微信公众号,在线模考后查看