- 简答题 某住宅小区工程,混凝土现场搅拌,采用反转出料搅拌机。钢筋实施现场加工,采用慢速卷扬机对钢筋进行冷拉作业,各种预埋件由现场加工焊接。工期为2011年3月28日~2013年4月1日。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:钢筋加工前,项目部组织对钢筋加工机械及钢筋冷拉场地进行检查与验收。发现钢筋加工机械的装置没有做到齐全有效;钢筋冷拉场地设置没有达到设计要求。要求班组整改。 事件二:总监理工程师巡检中发现施工操作人员工类手持电动工具使用存在不当行为后。立即下发了监理通知,要求项目部整改。 电焊机的哪些装置必须齐全有效?电焊机的接线有哪些规定?
-
(1)电焊机必须齐全有效的装置有:
1)接零保护;
2)漏电保护;
3)二次侧空载降压保护装置。
(2)电焊机的接线规定有:
1)电焊机一次侧电源线应穿管保护,长度一般不超过5m;
2)焊把线长度一般不应超过30m,并不应有接头;