简答题 哈尔滨某商场工程,地上2层,地下1层,建筑面积4210m2。筏板基础,框架结构,现浇混凝土楼板办公区有部分砌体工程。砌筑砂浆、混凝土现场搅拌。质量标准:合格。某施工总承包单位中标后,组建了项目部。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:项目部进场后组织编制了施工组织设计,并对施工全过程进行了全面部署。 事件二:地下室结构完成后,建设单位对地上结构进行了重大修改。致使现场停工2个月,地上结构50%工程量进入冬期施工。 事件二中,冬期施工现浇混凝土板时对测温与频次有哪些规定?
  • 测温与频次的规定有:
    (1)室外气温测量最高、最低气温;
    (2)环境温度每昼夜不少于4次;
    (3)搅拌机棚温度每一工作班不少于4次;
    (4)混凝土出机、浇筑、入模温度每一工作班不少于4次;
    (5)水、水泥、矿物掺合料、砂、石及外加剂溶液温度每一工作班不少于4次。