试题详情
- 简答题试述距离保护的工作作原理,及整定原则。
- 距离保护是根据检测线路端电压与流过线路电流的比例关系来判断线路阻抗的大小,也就是故障点与保护安装处的距离而动作的保护。
整定原则:
①距离Ⅰ段保护:保护线路全长的80%-85%,动作后,动作于跳线路出口断路器。
②距离Ⅱ段保护:保护线路全长,延时t=0.5s动作后,动作于跳线路出口断路器。
③距离Ⅲ保护:躲过线路最小负荷阻抗阶梯性选择性动作,延时跳开线路出口断路器是ⅠⅡ段的后备保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看