试题详情
- 简答题有一台正运行的气关单座阀,老关不死其原因?
- 阀芯阀座磨损严重、阀芯阀座间有异物卡住、调节阀膜头漏气、零点弹簧预紧力过大、阀杆太短、调节阀前后压差过大或者带定位器的看其输出是否能达到最大。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 请问PVAC泵的压力表为何种类型的压力表
- 在下面的叙述里,属于交流电有效值的是()
- 硅谐振式传感器是怎样工作的?
- 测量敞口容器所使用的单法兰液面计需要()
- 信号联锁系统是对生产过程进行自动()并实
- 一台进口仪表的防爆标志为Class1,D
- CENTUM CS3000系统中,下列对
- 串级调节系统由主控制器和副控制器()组成
- 自动信号报警与联锁保护系统的逻辑元件,它
- 为什么现场与控制室之间采用4~20mA电
- 在检修校验工作液为水的液柱式压力计时,人
- 热电阻采用三线制接法,是为了将冷端温度引
- DCS系统中传递电信号的传输介质一般采用
- 传递函数是对加到方块上的输入信号的特定(
- LIC0444正压室漏,液位显示比实际液
- 手持通信器的两根通信线是没有极性的,正负
- 什么是定量称重部分的核心()
- 固、液两相之间的平衡温度称()。
- 直读式液位计主要有哪几种?它们的优缺点如
- 简述普里森联锁动作过程。