试题详情
- 简答题安装螺栓型耐张线夹时,导线型号为LGJ-185/25,金具与导线接触长度为L1=240mm,采用1×10mm铝包带,要求铝包带的两端露出线夹10mm,铝包带两头回缠长度为c=110mm,已知LGJ-185/25型导线直径为18.9mm,则铝包缠绕导线的总长度为
mm,所需铝包带长度为 mm
-
变量:X1=<240,250,260>
公式:L1=240+2*110+2*10=480.0
公式:L2=3.141592653589793*(18.9+1)*(240+2*110+2*10)/10.0=3000.8493027089703 关注下方微信公众号,在线模考后查看